Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор расходомера на тепловой узел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
alexsol75
Доброго времени суток!
Проектировщик выбрал расходомер с диапозоном измерений 0,3 м3/час-75 м3/час при максимальном расходе теплоносителя 12,208 м3/час.Расходоиер Ду 50 мм.

На сколько целесообразно использование такого счетчика с такими пределами измерений?

vladun
если это ультразвук - у них очень широкий диапазон. может он взял по диаметру трубы, а может меньший не проходил по потерям... а может откаты-откаты )))
но , вообще-то, вопрос нужно адресовать ему в первую очередь..
vladun
и да, вы не указали МИНИМАЛЬНЫЙ расчетный расход wink.gif
PS: хотя... какая разница..
Гризли
При работе преобразователей на расходах, близких к минимальным, расходомер будет выдавать значения с большой погрешностью. Можете даже посмотреть технические характеристики в паспорте.
Это особенность расходомеров.
Поэтому максимальный расход должен быть близок к паспортному значению.
timofeyprof
Цитата(alexsol75 @ 15.4.2016, 9:10) *
Доброго времени суток!
Проектировщик выбрал расходомер с диапозоном измерений 0,3 м3/час-75 м3/час при максимальном расходе теплоносителя 12,208 м3/час.Расходоиер Ду 50 мм.

На сколько целесообразно использование такого счетчика с такими пределами измерений?

где стоит расходомер- на вводе, га СО или на ГВС? какой располагаемый перепад давления? может перепад давления стремится к нулю, потому выбран расходомер с минимальными гидравлическими потерями в ущерб точности?
vladun
Цитата(Гризли @ 15.4.2016, 23:28) *
При работе преобразователей на расходах, близких к минимальным, расходомер будет выдавать значения с большой погрешностью. Можете даже посмотреть технические характеристики в паспорте.
Это особенность расходомеров.
Поэтому максимальный расход должен быть близок к паспортному значению.

диапазон расходов указывается при соблюдении погрешности измерений
den.mgn
Цитата(alexsol75 @ 15.4.2016, 11:10) *
Доброго времени суток!
Проектировщик выбрал расходомер с диапозоном измерений 0,3 м3/час-75 м3/час при максимальном расходе теплоносителя 12,208 м3/час.Расходоиер Ду 50 мм.

На сколько целесообразно использование такого счетчика с такими пределами измерений?

По потери давления выбран расходомер.
А Вы кто, в этой истории?
vladun
Цитата(den.mgn @ 17.4.2016, 18:50) *
По потери давления выбран расходомер.
А Вы кто, в этой истории?

судя по диапазону, выбран ультразвуковой преобразователь, у которого сопротивлений НОЛЬ можно сказать... все же (забираю и свои слова назад) не та причина таки..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.